Titel: Spannungseinbruch Beitrag von: Gatrixx2000 am Februar 4, 2007, 17:39:01 moin Leute, ich habe das Problem das ich an einen Temperatursensor einen Bargraphen gehängt habe. Ich habe die beiden Teile einzeln Kalibriert. Doch wenn ich jetzt die Bargraphen an die Schaltug anschließe kommt es zu einen Spannungeinbruch von 6 auf 2V und ich komme nicht mehr an den Bargraphen um seinen einstellungsbereich zu verändern. Ich habe folgenden Temperatursensor gebaut:
(http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?action=dlattach;topic=12456.0;id=1631;image) Titel: Re: Spannungseinbruch Beitrag von: Falzo am Februar 5, 2007, 20:20:53 mit was fuer einer last am ausgang hast du denn den temperatursensor eingestellt?
Titel: Re: Spannungseinbruch Beitrag von: Gatrixx2000 am Februar 5, 2007, 22:03:13 als ich ihn eingestellt habe hing nur das multimeter dran
Titel: Re: Spannungseinbruch Beitrag von: Falzo am Februar 7, 2007, 21:25:27 na dann wuerd ich diese vorgehensweise doch schnell ueberdenken...
eichen einer schaltung im unbelasteten zustand ist in der regel völlig ungeeignet. zum einstellen also vielleicht einfach mal nen 1k oder 10k widerstand gegen masse ranhaengen, an der LM-Schaltung wirst Du ja sowas in der größenordnung als spannungsteiler am eingang haben. wenn du da dann auch einen kondensator zur glättung verbaut hast könnte der ebenfalls störend wirken, da er ja durch sein ladeverhalten auch einfluss nimmt. im zweifel auch mal ohne testen etc.