MODDING-FAQ FORUM

Alles rund ums Modden => Elektronik, Elektrik => Thema gestartet von: Pappi am August 11, 2009, 19:34:33



Titel: Dimmerschaltung umfunktionieren?!
Beitrag von: Pappi am August 11, 2009, 19:34:33
Hallo ..

Ich habe mal eine kleine Frage zu einer Last Schaltung von einem Dimmerpack. Und zwar geht es um folgendes..

Problem:

Ich habe eine stromquelle 12V die nur mit maximal 20mA belastet werden kann und damit möchte ich gerne 230v über den Triac schalten (nur die phase wird geschalten) . Fast nach dem Prinzip einer Master Slave Steckdose.

Ist das mit der Schaltung möglich, das wenn man an den Optokoppler eine spannung anlegt (3v laut datenblatt) das der Triac in der Schaltung voll durchschaltet?

http://benni90.dyndns.org/layout_load.JPG <-- hier nochmal ein Link zur Schaltung.

Oder hat hier jemand eine andere Idee wie man das umsetzen könnte?

Hoffe ihr könnt mir helfen

Danke!!!

MFG Benni


Titel: Re: Dimmerschaltung umfunktionieren?!
Beitrag von: Pappi am August 12, 2009, 16:06:57
keiner ne idee???


Titel: Re: Dimmerschaltung umfunktionieren?!
Beitrag von: TzA am August 12, 2009, 16:54:39
Immer mit der Ruhe, ich bin nicht jeden Abend online und les hier im Forum ;D

Die Schaltung schaut im Prinzip recht vernünftig aus (die LED im Optotriac braucht halt noch einen Vorwiderstand), R2, R3 und C4 passen allerdings nicht zu den im (TI-)Datenblatt empfohlenen Werten.

Sofern du die Last wirklich nur schalten und nicht dimmen willst, würde ich an deiner Stelle ja einen Optodiac mit Zero-Crossing-Detection verwenden.
Dann schaltet der immer nur dann, wenn die Netzspannung gerade 0V beträgt, und vermeidet so einen sehr schnellen Stromanstieg, der zu Störungen führen kann.
Ich hab mal etwas ähnliches mit einem MOC3042 aufgebaut, der für dich interessante Teil ist im Blogposts dazu (http://tza.m-faq.de/images/platinen/pid-heizung/schaltplan.pdf]Schaltplan[/url] rechts unten ([url=http://www.microlaboratories.com/?cat=10)).


Titel: Re: Dimmerschaltung umfunktionieren?!
Beitrag von: Pappi am August 12, 2009, 18:08:24
danke dir.. mit dem vorwiederstand bein OP war mir klar;) .. nur das mit der ZC Detection werd ich mal berücksichtigen;)

danke nochma

MFG Benni

Edit by TzA: Vorwiderstand mit nur einem e bitte, alles andere ist widerlich


© 2001-2022 MODDING-FAQ FORUM | SMF