Seiten: [1]
|
 |
|
Autor
|
Thema: Probleme mit LCD Modul (Gelesen 7159 mal)
|
Uwe
Gast
|
Hallo, habe ein LCD Modul von Conrad 4 * 16 Zeichen ohne Beleuchtung, und den IOW24. Die Software funktioniert soweit sehr gut nur habe ich in der 3 und 4 Zeile einen Versatz am Anfang von 4 Zeichen (Leerzeichen) Beispiel :: Shark5060.net Special thx to : Gen-Chan, 01 MFAQ.de my Habe folgende Werte in STLCD.ini eingetragen Lines=4 Chars=16
liegt es an dem LCD Display ?
Danke Uwe
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
|
Uwe
Gast
|
Hallo OlafSt,
danke für den Hinweis, aber das hilft bei meinem LCD Modul nicht.
Ich habe folgendes festgestellt: wenn ich Lines = 2 und Chars = 32 eintrage werden alle 4 Zeilen bei meinem LCD Modul angezeigt. Ich muß nur beachten das die jeweils ersten 16 Zeichen in LCD Zeile 1 und 2 und die zweiten 16 Zeichen in den Zeilen 3 und 4 Angezeigt werden. Beispiel: Line1=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF Line2=12345678901234567890123456789012
LCD Anzeige ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890123456 QRSTUVWXYZABCDEF 7890123456789012
Also für mich sieht es so aus als geht die Software immer von 20 Zeichen por Zeile aus. Den laut Datenblatt habe ich einen HD44780 Komp. Controller . Adr. der 1. Zeile 00 - 0F(hex) Adr. der 2. Zeile 40 - 4F(hex) Adr. der 3. Zeile 10 - 1F(hex) Adr. der 4. Zeile 50 - 5F(hex)
Werde mir also einen 4* 20 Zeichen Display zu legen müssen. 
Mfg. Uwe
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
Klinkerstein
Gast
|
Nö. Olaf wird die Adressen betimmt mal checken. Hast du shcon alle Subtypes ausprobiert?
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
Uwe
Gast
|
Hallo,
habe alle Subtypes ausprobiert.
Es soll nicht der Eindruck entstehen das ich das Programm irgend wie schlecht machen will. Ich finde es ausgesprochen gut und werde es weiter einsetzen.
Damit jeder weis um welches LCD Modul es sich handelt Von Conrad Hauptkatalog 2004 / Seite 1021 BestellNr. 18 33 34-33
Gruss Uwe
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
Klinkerstein
Gast
|
hey hey hey. Nicht aufgeben. wenn olaf wieder da ist, wird er bestimmt mal ein auge drauf werfen.
Das kriegen wir hin, nicht das ein falscher eindruck entsteht de große subtype und controller auwahl macht doch STLCD einzigartig
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
|
Uwe
Gast
|
Hallo OlafSt,
danke für die schnelle Hilfe, mit der neuen Version läuft es ohne Probleme 
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
|