jek
Modding-Noob

Karma: +0/-0
Offline
Beiträge: 4
Ich liebe dieses Forum!
|
Hallo, habe die einfache Version mit TL071 und LM 317 nachgebaut. .nun das Problem: wenn die Temperatur am NTC steigt wird der Lüfter langsamer, ich dachte en funzt genau anders herum oder ? wer hat einen Tipp
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
StarGoose
Modding Urgestein

Karma: +5/-0
Offline
Geschlecht: 
Beiträge: 2014

selber suchen tut nicht weh!
|
klingt danach das du schlicht den falschen Sensor erwischt hast (oder dir der nette Verkäufer am conrad Tresen was falsches eingepackt hat)
es gibt PTC und NTC also jeweils Temperaturveränderliche Widerstände mit postiver und negativer Kennlinie
auf deutsch: der Widerstand erhöht sich oder verringert sich bei einer Temperaturerhöhung
in unserem Fall sollte er sich verringern also ein NTC sein dein Schaltungsverhalten klingt jedoch genau andersrum...
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
jek
Modding-Noob

Karma: +0/-0
Offline
Beiträge: 4
Ich liebe dieses Forum!
|
hi, habe mal vor langer zeit fs-techniker gelernt. hab auch den NTC einzeln geprüft er verringert seinen widerstand mit steigender temperatur . ach ich habe statt 62 kohm 68 kohm genommen aber das kannst wohl nicht sein
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
jek
Modding-Noob

Karma: +0/-0
Offline
Beiträge: 4
Ich liebe dieses Forum!
|
hab nochmal die einkaufsliste von conrad geprüft . Der TL heisst TL071 CP hat das was zu sagen ?
|
|
|
Gespeichert
|
|
|
|
jek
Modding-Noob

Karma: +0/-0
Offline
Beiträge: 4
Ich liebe dieses Forum!
|
hallo, sorry habe die schaltung nochmals geprüt und oh je die brücke zu v- fehlte jetzt funzt die schaltung Trotzdem danke ! die sache ist erledigt.
|
|
|