Autor Thema: Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop  (Gelesen 332337 mal)
TechnikMaster
Global Moderator

*

Karma: +10/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1403


I didn't know it was impossible when i did it.


Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #210 am: Februar 25, 2003, 13:06:54 »

Tach zusammen.
Bin gerade auch dabei mir diese Steuerung nachzubauen, aber ich IDIOT habe mit keine 4,7 KOhm-Potis bestellt da ich dacht kannst doch die von der LM317-Steuerung weiterverwenden. Leider haben die nur 2,2KOhm. Was für auswirkungen hat das wenn ich die jetzt verwende (ändert sich nur der Regelbereich?)
Gespeichert

"I want to know God's thoughts, the rest are details."
-Albert Einstein
Falzo
Diktator vom Dienst
Administrator

*

Karma: +15/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 5088



Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #211 am: Februar 25, 2003, 14:32:14 »

nein sollte auch gehen, ist nicht so entscheidend, da der poti als spannungsteiler arbeitet, das funktioniert prinzipiell mit jedem poti, ohne den regelbereich zu beeinflussen...

allerdings könnten zu hohe Werte den Strom zu stark begrenzen, und zu niedrige durch erhöhung des stromverbrauch den wirkungsgrad der spannungsverdopplung verschlechtern...

denke mal mit Werten zwischen 1k und 100k sollte es keine Probleme geben...
Gespeichert

...bis einer heult!
find virtual reality related boards at https://vrforum.de
Dschoni
Gast


E-Mail
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #212 am: Februar 25, 2003, 15:22:46 »

Thx
Dann mach ich mich mal ans basteln... Cheesy ich meld mich falls noch Fragen auftauchen.
Dschoni
Gespeichert
Masterchief
Gast


E-Mail
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #213 am: Februar 26, 2003, 18:44:10 »

Mal ne kurze Frage: Die Lüftersteuerung geht doch von 0 bis 12V, oder sehe ich das falsch?  Roll Eyes
Gespeichert
Falzo
Diktator vom Dienst
Administrator

*

Karma: +15/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 5088



Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #214 am: Februar 26, 2003, 19:12:52 »

siehst du richtig, natuerlich nur, wenn du sie auch an 12 Volt betreibst ;-)
Gespeichert

...bis einer heult!
find virtual reality related boards at https://vrforum.de
Bismarck
Modding-Noob

*

Karma: +0/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 21


Ich liebe dieses Forum!


Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #215 am: Februar 27, 2003, 22:55:36 »

Moin,

sooo, hab' jetzt auch mal 'ne Digicam in die Hände bekommen, hab' also 'n paar scharfe (Im Sinne von gut erkennbaren) Fotos hier liegen. Interesse?? Wink

Servus, B.
Gespeichert

- Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
- Wassergekühlter XP 2200+ - ECS K7S5A - SuSE 9.0
Falzo
Diktator vom Dienst
Administrator

*

Karma: +15/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 5088



Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #216 am: Februar 27, 2003, 23:01:05 »

natürlich! falls du selber keinen webspace hast kannst du sie mir auch per mail schicken und ich häng sie dann hier hin ;-)
Gespeichert

...bis einer heult!
find virtual reality related boards at https://vrforum.de
Bismarck
Modding-Noob

*

Karma: +0/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 21


Ich liebe dieses Forum!


Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #217 am: Februar 27, 2003, 23:07:37 »

Moin,

jo, dann hier die Pix. Leider erschlägt der Biltz die knallige Rotfarbe der LED's.

Die Steuerung wird selbstverständlich noch eingebaut, nach dem ABI... =°0





Servus, B.
Gespeichert

- Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
- Wassergekühlter XP 2200+ - ECS K7S5A - SuSE 9.0
deepblue2k2
Modding-Noob

*

Karma: +0/-0
Offline Offline
Beiträge: 8


Ich liebe dieses Forum!


Profil anzeigen
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #218 am: Februar 28, 2003, 00:56:33 »

@falzo: geniales tutorial -resepekt-!!

kleine frage zum mosfet bzw dessen wärmereaktor qualitäten Wink... kann ich statt des im tutorial verwendeten kühlkörpers v 4330n auch kleinere verwenden? da ich die schaltung wohl kompletto mehrfach nebeneinander bauen werde und diese kühlgiganten einfach zuviel platz fressen, den ich nicht habe.
ab wieviel watt lüfterleistung sollte man den mosfet den kühlen? denn so wie die planung derzeit aussieht, werden an den einzelnen kreisläufen wohl max 5w leistung hängen (veilleicht im extremsten fall auch mall 7w). könnte man da dann nicht die ic-kühlkörper vom typ v 5619b oder c nehmen, da nen loch durchbohren und die dann an den mosfet anschrauben? evtl. noch nen tropfen wlp dazwischen und gut is...? laut katalog haben die ja ähnlichen werte, wie der im tutorial verwendete kühlkörper..

ansonsten siehts platztechnisch echt mau aus Sad
Gespeichert
Falzo
Diktator vom Dienst
Administrator

*

Karma: +15/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 5088



Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #219 am: Februar 28, 2003, 09:30:46 »

also du könntest
a) überlegen alle MOSFETs an ein gemeinsames Blech zu schrauben :-)
b) werden die Dinger nur warm wenn die Lüfter runtergedreht sind
c) dürfte es bei 5-7 Watt fast ohne Kühlung gehen, da selbst bei runtergedrehtem lüfter dann so max. die hälfte dieser leistung im MOSFET anfällt, eher weniger...

ausprobieren is da die devise, denke das das auch mit so IC kühlkörperchen geht oder einfach nur nen blech oder so, solange die Leistung die dran hängt unter 10 Watt liegt sollte es relativ problemlos sein.

Grin Grin Grin

Viel Spass beim bauen und thx für das Lob  Wink
Gespeichert

...bis einer heult!
find virtual reality related boards at https://vrforum.de
TechnikMaster
Global Moderator

*

Karma: +10/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1403


I didn't know it was impossible when i did it.


Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #220 am: Februar 28, 2003, 12:00:04 »

Notfalls die Mosfets mit Kabeln versehen und irgendwo ans Gehäuse schrauben, das sollte dann als Kühlkörper ausreichen ;-)
Gespeichert

"I want to know God's thoughts, the rest are details."
-Albert Einstein
deepblue2k2
Modding-Noob

*

Karma: +0/-0
Offline Offline
Beiträge: 8


Ich liebe dieses Forum!


Profil anzeigen
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #221 am: März 1, 2003, 13:17:00 »

schönen dank euch beiden.
so, dann werde ich mich jetzt mal dransetzen, den schaltplan fürs ätzen vorzubereiten, zum wiederholten mal Wink - tja bin ja selbst schuld... wenn man vergisst, das gewisse kondensatoren mehr platz brauchen als andere bauteile und man so plötzlich zwei bauteile ineinander stehend hat 0^0

ehm... nen bischen weiter vorne im thread hatte schon mal wer nach 'vorgaben' für die breite der leiterbahnen gefragt. dabei ging es in der hauptsache um die leitungen von +12v bis zum mosfet und von da aus zum lüfter (und evtl. anderen stromabnehmern). gibt es da nen groben richtwert? (bin halt quasi elektronik-dau/noob, was auch immer)
derzeit liegen alle leitungen bei circa 0,9 mm - ich könnte aber noch auf 1,5-1,8 mm hochgehen.
reicht das?
das problem ist ja eigentlich eher das ich nicht wirklich weiss, wie dick die schicht auf der platine später wird, denn sonst könnte ich den querschnitt ja wie bei einem normalen kabel ausrechnen.

<freu> gerade ist mein inverter samt el-folie gekommen - heut wird ein guter tag </freu>
Gespeichert
TechnikMaster
Global Moderator

*

Karma: +10/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1403


I didn't know it was impossible when i did it.


Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #222 am: März 1, 2003, 13:32:02 »

Die Leiterplatten haben in der Regel 0,35µm Dicke Kupferbeschichtung ...
Gespeichert

"I want to know God's thoughts, the rest are details."
-Albert Einstein
deepblue2k2
Modding-Noob

*

Karma: +0/-0
Offline Offline
Beiträge: 8


Ich liebe dieses Forum!


Profil anzeigen
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #223 am: März 1, 2003, 17:24:06 »

das heisst also das ich bei einer leiterbahnbreite von rund 1,0 mm und einer schichtdicke von 0,35µm (=0,35 mm?) auf rund 0,35 mm^2 leitungsflächefläche komme. das müsste doch reichen. notfalls kann ich ja auch auf 1,5 mm breite gehen und hätte damit 0,525 mm^2 leitungsfläche, was einer dickeren litze entsprechen würde.
reichen 0,35 als querschnitt wirklich aus für 12v?
Gespeichert
Falzo
Diktator vom Dienst
Administrator

*

Karma: +15/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 5088



Profil anzeigen WWW
Re:Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop
« Antwort #224 am: März 1, 2003, 17:47:06 »

mit 0,35 µm waren auch µm (micrometer) gemeint, das sind 0,00035 mm...

die breite der bahnen wuerd ich davon abhängig machen, wieviel last da dann hinten dran hängt, für die angesprochenen +12 Volt vom und zum MOSFET darfs ruhig was breiter sein!
und Masse kann auch nie breit genug sein...
Gespeichert

...bis einer heult!
find virtual reality related boards at https://vrforum.de
Seiten: 1 ... 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 28 nach oben Drucken 